土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地线为何有4安培的电流

变压器中性点接地线为何有4安培的电流

发布于:2016-05-28 11:43:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑

我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。

变压器.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 奇文
    奇文 沙发
    学海一帆 发表于 2016-6-3 11:58 是否会有电容电流?电容电流应该不会走PE线,除非电容对地漏电。电容电流应该在相线间吧,都不应该走N线?
    2016-06-05 08:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • 学海一帆
    学海一帆 板凳
    是否会有电容电流?
    2016-06-03 11:58:03

    回复 举报
    赞同0