本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑 我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。

本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 编辑

我公司变压器中性点接地线为何有4安培的电流?就是那根细的蓝灰色的线。中性点接线上的电流约为10安培。

变压器.jpg

免费打赏
奇文
2016年06月02日 17:32:56
3楼
应该是3相五线的系统,三相负荷不均衡应该是中性点N接线上的电流约为10安培。不应该是PE上的4安培?
回复
奇文
2016年06月03日 11:07:05
7楼
niziqian007 发表于 2016-6-3 10:36 PE线上只有在漏电的情况下才有电流。根据你描述的情况,我估计有人把N、PE线接反了,导致正常的负荷电流没 …这有可能。
回复
奇文
2016年06月03日 11:07:50
8楼
学海一帆 发表于 2016-6-3 08:15 能把端子罩拆下来拍张照片吗?危险!还是不动为妙。
回复
奇文
2016年06月05日 08:46:06
10楼
学海一帆 发表于 2016-6-3 11:58 是否会有电容电流?电容电流应该不会走PE线,除非电容对地漏电。电容电流应该在相线间吧,都不应该走N线?