如图地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!
如图
地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!
2楼
一切问题最终都是时间问题,一切
回复
3楼
这个图应该是套图设计的,这个箱子按图表示应该火灾时非消防切除,而4根线是为消防强启,如果还有一只配电箱为应急配电箱,带消防强启,那这里是错误的,但如果你的灯具是带蓄电池,那这里就是充电线
回复
4楼
uoyuoy 发表于 2016-5-29 10:47 这个图应该是套图设计的,这个箱子按图表示应该火灾时非消防切除,而4根线是为消防强启,如果还有一只配电箱 …5544023谢谢师傅的解析,这是普通照明箱,后面我看了下平面图我明白了为什么是4根线了,其实是同一线管里布设,是两组回路了,比如说N1,N2是同一线管里出来,a,b照明分别是两组线,零线和地线公用,a,b的火线是分开的,我这样理解正确吗?
回复
5楼
你的理解完全正确!
回复
6楼
写得很好,收藏谢谢。
回复
7楼
写得很好,收藏谢谢。
回复
8楼
写得很好,收藏谢谢。
回复
9楼
写得很好,收藏谢谢。
回复
10楼
写得很好,收藏
回复
11楼
看图要多对照着看。
回复