2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-5-29 00:21 编辑
你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。
这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是按三相进行标识,上面却乱七八糟。如果是自己使用或者临时使用问题还不大,只不过不建议这样使用。
如果问到合不合理,那肯定不合理(不是指电线接线上),100A的开关这样用于单相负载线路上就是不合理。
至于按实验按钮不动作,这是因为试验按钮使用的不是相线对零线产生试验“漏电”电流,而是相线对相线产生试验“漏电”电流,而你的三条相线都是同一条,不产生电位差,所以不会动作。
要想检验开关是否正常,只能带上一点负载后,再用一个不小于5W白炽灯泡由下端相线对上端零线进行接触以产生试验漏电电流,看灯泡亮时会不会跳闸,跳闸的就正常,反之就不正常。
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 00:12 你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是 …存在不安全隐患,原因是出线端标识是按三相进行标识,上面却乱七八糟。这句话什么意思出线端标识是按三相进行标识,上面却乱七八糟
回复
4楼
进项单相,使用的是三相漏保。
换一个单相漏保吧
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 00:12 你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是 …老年痴呆!废话连篇!不知所云!告诉你,按下按钮不动,肯定是漏电控制电路没有供电!看看这个开关的实验按钮是否接在相间!现在的接法,相间没有电位差!
回复
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-5-29 09:52 编辑 beida_energy 发表于 2016-5-29 09:39 老年痴呆!废话连篇!不知所云!不懂装懂!!!且是主动挑衅!!!实属论坛败类!!!害群之马,必须清除!!!不但欠骂,更是欠揍!!!
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 00:12 你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是 …分析得完全在理!!!赞一个!!!另外,请问楼主:进线侧的漏电断路器为什么选75MA/0.1S的???!!!
回复
8楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-5-29 21:40 编辑 beida_energy 发表于 2016-5-29 09:39 老年痴呆!废话连篇!不知所云!对你这位不懂装懂的人来说,由于你的文化水平太低,加上你是外行,所以你看不懂就不足为怪!!!!何况你根本就没有使用过这种开关,更没有接触过这种开关,所以你不知道它们的供电是哪两个端子!
回复
9楼
北域尘埃 发表于 2016-5-29 00:42 存在不安全隐患,原因是出线端标识是按三相进行标识,上面却乱七八糟。这句话什么意思出线端标识是按三相 …出线端子下面的线色从左往右的相序为N(蓝)、A(黄)、B(绿)、C(红),相序正确而且标准。但是,开关的上面,两根黑色的线进开关,分不清哪个是N线,哪个是相线,而且又用两根红色跳线将其串联起来,不是乱七八糟吗?
回复
10楼
好像在普通的人少的施工现场经常出现这种情况。一般没事但是就怕人多了会有人不熟悉就碰。
回复
11楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 00:12 你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是 …分析的很有道理,不知道楼主有没有再实验一下
回复