只说RCD拒动的原因。
其实大家都分析出来了。那就是:三相的电子式RCD的电源一般取自相间。所以象楼主的接线RCD是不会动作的。要确认的话可以看一下产品的标签。
回复
13楼
一般来说,4P或者3P+N漏电断路器,试验按钮取自零线与相线,取两相的少见。
电子式漏电断路器,就是需要工作电源的断路器,必须是任何两相失电,断路器仍能保持正常工作。否则必须有失压分断功能,这样才能保证断路器的功能正常。
如果漏电保护功能失去,断路器还不能分断,这样是很不利的。
回复
14楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-5-30 14:05 编辑
根据附件来看的话,试验按钮接的是L和N,所以有可能是线接错了,具体要看实际情况。
回复
15楼
捷克罗姆 发表于 2016-5-30 11:40 根据附件来看的话,试验按钮接的是L和N,所以有可能是线接错了,具体要看实际情况。根据后面的尺寸图来看,最左边的是N没问题。坐等更专业的分析。
回复
16楼
进线太细,并且断路器和进线不匹配,如果是漏电开关在试验状态下不脱扣有可能断路器有问题。
回复
17楼
根据我对大量的漏电保护断路器维修和拆解经历来看,对于4P或者3P+N来说,其内部保护电子电路的供电,绝大多数的厂家都是取N和任意一相的220V电压供电,但也有个别厂家的个别型号的保护电子电路供电取了任意两相380V电源供电,如施耐德的multi9系列的4P漏电保护断路器就是如此。
而对于试验按钮的试验电路,通常大多数也是如13#“风平浪静02”朋友所说那样,是取N和任意一相电源,但也有相当一部分的厂家的某些型号的试验按钮的试验电路就不是这样的了。他们的试验按钮的试验电路就与保护电子电路供电取电不同一电源,而是取了两相电源。
仍以施耐德的multi9系列的4P漏电保护断路器为例,它的电子保护电路取了某两相电源线,而试验按钮试验电路又取了另两相不同的电源线。
如果不了解这些区别的话,容易误认为这些开关是坏的。所以,我建议如果把三相漏电保护开关当作单相使用,最好进线端的所有进线都要接入,至于出线你愿意接多少都没问题。
如果仅仅接入单相电源的,则要注意某些开关的保护电子电路可能用了380V供电的,你接入了220V电源,就有可能无法正常工作。
回复
18楼
只是无法试验吧?
回复
19楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 00:12 你这是三相四线(4P)漏电开关用于单相线路。这样使用不是不行,但存在不安全隐患,原因是出线端标识是 …请教一下,单相不就两根线,进相线出零线,白炽灯的下端相线跟上端零线是什么意思?
回复
20楼
老灰兔子 发表于 2016-5-29 21:36 出线端子下面的线色从左往右的相序为N(蓝)、A(黄)、B(绿)、C(红),相序正确而且标准。但是, …真棒、学习了!有一个问题请教下、你是从接线上看出是4P 的还是型号上,接线上比较好区分点
回复
21楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-5-31 23:13 编辑 大秦秦 发表于 2016-5-31 11:29 真棒、学习了!有一个问题请教下、你是从接线上看出是4P 的还是型号上,接线上比较好区分点从型号最后一组数字“4901”中的第一个数字“4”看出其为4P断路器,这是厂家(实际上是国家统一设计)型号规格中已经定义了的。