10KV变配电室的高度要求:10KV变配电室需要多高,高压电缆进线。请高手指教。多谢了
10KV变配电室的高度要求:10KV变配电室需要多高,高压电缆进线。请高手指教。多谢了
2楼
电缆进线可以在地下,与高度无关,在开关室内当然高要比低好,只要在开关柜上面有适当空间就可以了。
回复
3楼
在电力设计所里面,有通用的配电室设计图...比如一般左边是变压器室,右边是低压室...
长*宽*高
7500*3600*3900(有装墙上负荷开关的时候高度为4900,,,装负荷开关看变压器的大小)
回复
4楼
室内变配电装置距屋顶(梁除外)的距离,不应小于0.8m,距梁底不应小于0.6m,母线距变压器顶不应小于0.5m.
按变压器高度2.2m算: 2200+500+600(梁底)=3500
也就是说不考虑有桥架母线交叉的情况下,变配电室高度至少3.5m高
回复
5楼
赞同4楼的说法。。。:victory: :lol 3楼的那个图片,应该是一个简单的独立变电所,高压侧只设刀开关和熔断器保护。
回复