高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。
高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。
12楼
最不利点喷淋应该能达到静压0.1Mpa,只有一个层高,不能满足。需设置稳压设施。
回复
13楼
喷淋系统需要加稳压装置,止回阀的安装方式不对!:lol
回复
14楼
今天又学习了。。
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
谢谢分享,真不错!!!
回复
18楼
当高位水箱不能满足最不利点静水压力时应设置稳压泵,稳压泵不一定跟水箱做在一起,可以坐在泵房里面。
回复
19楼
今天又学习了。。
回复
20楼
不能向下安装
回复
21楼
不应该混合在一起,喷淋应该要单独进水箱