消防水箱引出管至消火栓系统和喷淋系统管网的问题
晴空万里无云
2016年05月31日 11:09:40
只看楼主

高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。

高6层的宾馆,设有消火栓系统、喷淋系统。从屋顶水箱引一根管,加三通分别接入消火栓系统和喷淋系统。请问这样施工是否正确,对系统有无影响?(一般情况下,消火栓系统、喷淋系统应从水箱直接管进入管网)。
免费打赏
王铜
2016年06月07日 08:14:36
12楼
最不利点喷淋应该能达到静压0.1Mpa,只有一个层高,不能满足。需设置稳压设施。
回复
jihai20062006
2016年06月08日 12:12:19
13楼
喷淋系统需要加稳压装置,止回阀的安装方式不对!:lol
回复
东非
2016年06月17日 18:20:04
14楼
今天又学习了。。
回复
明太祖
2016年06月23日 19:37:04
15楼
谢谢楼主分享
回复
明太祖
2016年06月23日 19:40:21
16楼
谢谢楼主分享
回复
土木之家刘工
2016年06月27日 15:38:33
17楼
谢谢分享,真不错!!!
回复
mengtage
2016年06月29日 09:38:21
18楼
当高位水箱不能满足最不利点静水压力时应设置稳压泵,稳压泵不一定跟水箱做在一起,可以坐在泵房里面。
回复
万恶的化粪池
2016年06月29日 17:27:05
19楼

今天又学习了。。
回复
co1467194320232
2016年06月29日 18:00:04
20楼
不能向下安装
回复
浪尽天涯
2016年07月03日 09:36:41
21楼
不应该混合在一起,喷淋应该要单独进水箱
回复