一、概况:本项目我为设计主力之一,我师父为结构总负责,属于超限框架结构,采用了新技术,实现了超长不设缝,实现了建筑的完整性,节省了造价,避免了双梁双柱,提高了使用的舒适性。地下室为甲级人防地下室,核5常5及核6常6级。二、常见问题:该项目设计中遇到过几个问题,提出了大家讨论一下:1、超长不设防需要采取什么措施?第一个提出设缝的是我们院的程总,后来成为规范规定并在全国开始使用。随着技术的发展,现在我们院很多项目开始采用超长不设缝了,如北京新机场400x500米左右的不设缝的国内最大的单块矩形板,我做过的体育场看台的混凝土结构,还有我这个项目等等,但超长不设防需要采取措施。
二、常见问题:该项目设计中遇到过几个问题,提出了大家讨论一下:
1、超长不设防需要采取什么措施?
第一个提出设缝的是我们院的程总,后来成为规范规定并在全国开始使用。随着技术的发展,现在我们院很多项目开始采用超长不设缝了,如北京新机场400x500米左右的不设缝的国内最大的单块矩形板,我做过的体育场看台的混凝土结构,还有我这个项目等等,但超长不设防需要采取措施。
如后浇带是常见的措施之一,但后浇带不能从本质上解决伸缩缝的问题,见混凝土规范第八章及条文说明。抗震规范的思路是一缝多能,能不设缝就不设缝。当然这个要根据实际项目的项目,不能以偏概全,有的项目不分缝,结构可能很不规则甚至连指标都调不过,那样显然分缝的比较经济了。 超长不设缝大家结 合自己的项目和所在院的做法,讨论讨论,大家集体的智慧是无穷的。
2、本项目中间开大洞算不算不规则?如楼板不连续。
开大洞图见后面计算模型的平面图。
三、分析软件及计算模型:分析软件采用了PKPM,ETABS,MIDAS,BIAD-Paco。 项目案例分析过程有时间了会细化更新,关注我空间。
计算模型如下:
其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥论项目31】大底盘多塔超限超高层项目的设计
http://bbs.co188.com/thread-9248816-1-1.html
【刀哥论项目32】体育场空间管桁架悬挑罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9251415-1-1.html
【刀哥】结合自己项目的经验说下关于绘图时间快慢的看法
http://bbs.co188.com/thread-9246139-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html