帮别人看一个项目:国外,6个250m3LPG卧罐的气化站,API和NFPA标准; 没做过专门的LPG气化站,查询石化规和城市燃气,火灾连续时间需设为6小时; 查了下API STD 2510RP 2510A,NFPA58, 除了有一个要求大于4小时消防水系统运行,其余均是要求做火灾危险分析。 问下坛子里面有没有相关LPG气化站火灾连续时间和消防水量经验。无论是国内还是国外的,请分享下~~
帮别人看一个项目:国外,6个250m3LPG卧罐的气化站,API和NFPA标准;
没做过专门的LPG气化站,查询石化规和城市燃气,火灾连续时间需设为6小时;
查了下API STD 2510RP 2510A,NFPA58, 除了有一个要求大于4小时消防水系统运行,其余均是要求做火灾危险分析。
问下坛子里面有没有相关LPG气化站火灾连续时间和消防水量经验。无论是国内还是国外的,请分享下~~
2楼
如提供
有价值的简要计算表格,将按照国标5个,美标10个的感谢。
另,怎样定点打赏土木币:P
回复
3楼
没动静,自己顶一下
回复
4楼
没动静,自己再顶一下
回复
5楼
谢谢楼主分享,
回复
6楼
可以按照api2510里的4小时供水。
应该是比较合理的数据了,而且,基本上几个产油地区的规范都差不多用的是4小时。所以,按4小时是比较安全的了。
nfpa里面要求的原则是撤离人员的时间,也是比较合理的,因为lpg罐区只能靠冷却,从来没有灭火的。
回复
7楼
本帖最后由 queerice 于 2016-6-7 08:56 编辑 瓦卡瓦卡 发表于 2016-6-7 07:38 可以按照api2510里的4小时供水。应该是比较合理的数据了,而且,基本上几个产油地区的规范都差不多用的是 …非常感谢。。。按约定答谢土木币。你有没有付费资料啥的,我去下载。:P
回复
8楼
纯属路过,学习了。
回复