有一旅馆建筑共6层,建筑高度18米。每层200方,总体积3600方。按规范是否需要设置室内消火栓3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5 建筑高度大于15m 或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
有一旅馆建筑共6层,建筑高度18米。每层200方,总体积3600方。按规范是否需要设置室内消火栓
3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
咨询审图的,意见是不论满足第三点和第五点任何一条都要设置室内消火栓
12楼
需要设置室内消火栓
回复
13楼
具体工程应当具体分析依据规范设喷淋不设消火栓应当没有问题。可是既然肯定设喷淋了 增加一套消火栓系统能使本建筑消防安全性提高。本人认为规范的条文是强条必须执行可是在规范条文之外的各类建筑还需仔细推敲推敲。 还是比较同意两种消防系统都做。 当然不设有不舍的理由也可以和消防队,甲方一起研究研究。
回复
14楼
消火栓系统应设置,高度大于15米。
喷淋系统不需要,建筑每层小于1500平方、总面积小于3000平方。
回复
15楼
消火栓,喷淋都要设置
回复
16楼
既然规范明确旅馆是5000立方米以上设消火栓,并未提多层建筑高度(前提是小于24米的建筑),为什么还有再设消火栓系统呢?当然设了更安全,但总要有个·标准吧。
回复
17楼
消火栓必须设,喷淋可以不设。
回复
18楼
规范是一条一条套用。适合哪一条就用那一条。强行把两条捆绑,是对规范的肆意歪曲。初入行要学会用规范。
回复
19楼
支持楼上意见,该建筑可以不设消火栓系统,设消防软管或消防水龙吧
回复
20楼
该建筑还是要设消火栓系统,可以不设自动喷淋。毕竟设计人员对自己的图纸责任终身制。这种公共场所人员防火的意识不一,火灾危险性大,设消火栓有利有据。
回复
21楼
规范第8.2.1条第5款中的“其他单、多层民用建筑”系指前面所列的建筑之外的其他建筑
本工程为旅馆,体积未超5000立方,没有达到设置消火栓的要求,因此不用设置
回复