请问这种情况下,在主梁上打了16cm的洞需要补救吗?如果要怎么补救
qq_1464765900905
2016年06月01日 15:56:43
只看楼主

标红线的梁就是打洞的梁,洞的左手边就是个阳台










标红线的梁就是打洞的梁,洞的左手边就是个阳台

免费打赏
shibingjin
2016年06月02日 11:41:38
2楼
根据1.《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%;开洞较大时应进行承载力验算。
2.可以查看混凝土结构构造手册(第四版)180页。根据梁高确定开孔大小及开孔位置,尽量在剪力较小处。
3.加固方案可以参考《13G311-1混凝土结构加固构造》,最好咨询设计意见,毕竟后开孔切断钢筋,对结构造成破坏。

回复
qq_1464765900905
2016年06月02日 23:59:48
3楼
shibingjin 发表于 2016-6-2 11:41 根据1.《高层建筑混凝土结构技术规程》6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不 …谢谢,那个开洞的梁是次梁,应该怎么办?
回复
攻城师7725
2016年06月03日 10:26:25
4楼
可以不处理,或者采用钢套管,洞两侧采用碳纤维加固
回复
shibingjin
2016年06月03日 16:09:43
5楼
kelelesini 发表于 2016-6-2 23:59 谢谢,那个开洞的梁是次梁,应该怎么办?洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%
回复
lsqs
2016年06月03日 16:29:36
6楼
看图应该破坏主筋了,影响了结构安全,要树立结构安全意识,即使次梁也需要处理。
回复
clcd
2017年04月30日 20:12:26
7楼
第一次遇见这种问题