请教各位大神,工业厂房,建筑高度23.5米。消火栓临时高压给水系统,设18立的高位水箱及增压稳压设备设置于顶层水箱间。违反了哪条规范?如何理解?审图意见:不能满足重力出流,不通过。那么问题来了,根据消规5.2.2,不能满足重力出流及静压要求的时候,需要设增压稳压设备。以前的同类厂房,我也是同样的处理方式,并没有审图提出这个意见。查阅了条文规范及说明,感觉还是不太明白,请大神赐教!另,消防水炮60l/s与室内消火栓40l/s,可不可以合用室内消火栓水泵?
请教各位大神,工业厂房,建筑高度23.5米。消火栓临时高压给水系统,设18立的高位水箱及增压稳压设备设置于顶层水箱间。违反了哪条规范?如何理解?
审图意见:不能满足重力出流,不通过。
那么问题来了,根据消规5.2.2,不能满足重力出流及静压要求的时候,需要设增压稳压设备。
以前的同类厂房,我也是同样的处理方式,并没有审图提出这个意见。查阅了条文规范及说明,感觉还是不太明白,请大神赐教!
另,消防水炮60l/s与室内消火栓40l/s,可不可以合用室内消火栓水泵?
审图不允许合用,但也没说明违反规范哪一条。。我没看出那一条不允许啊。。。
我不想改啊,我改啥都可以。就是跟结构专业说加一层,结构老厉害了,非得弄死我不可……
23楼
不能因为设置了稳压泵,消防水箱距最不利水灭火设施的高度就可以无限减小,甚至低于最不利水灭火设施,这个问题规范不是特别明确,但是《消规图示》已经明确了这一点,就是消防水箱常水位(注意不是最低有效水位,计算静压时才用)要高于水灭火设施最不利点。
回复
24楼
1、水箱应高于消防管网不小于1m。
2、主泵不能合用。增压稳压装置也分开设置,因为所需压力不同。
3、消防炮系统应在消防泵房内设置增压稳压装置,稳压泵设计压力应满足最不利消防炮处所需工作压力。
回复
25楼
学习了。谢谢。
回复
26楼
这个问题确实很头痛:1、高位消防水箱要求能自流出水,压力不够时,应加稳压装置。特别新规范更应如此。过去高规要求稳压泵有一定流量,高度有些地方要求松一些。2水炮要看你采用的用水时间,有的1h,有的2小时。如与消火栓时间一样,水泵可以合用。否则应该分开。希望能帮到你。
回复
27楼
有一个办法可行,就是增加气压罐有效容积,保证初期火灾顶层用水量,这个需要与当地消防局协商
回复
28楼
我也觉得高位水箱设置没问题,而且有稳压增压设备,不知道是什么原因;关于第二条问题,消防水炮和室内消火栓系统可以合用,主要看室外消火栓系统管网流量和压力,是否满足室内要求。
回复
29楼
是不是跟消火栓做在同一层了
回复
30楼
首先,高位消防水箱设置在顶层地面上 无法满足重力出流 根据临时高压消防给水系统的定义 这样设置不满足临时高压消防给水系统的要求;其次,抛开临时高压消防给水系统的定义这个概念,即便是做了增压稳压设备,也仅仅在水压上满足了要求,但流量无法满足要求 仍然不可行
水炮和消火栓系统不可以合用,原因是两个系统的流量和工作压力不可能是一样的