通风排烟
13.9 万条内容 · 610 人订阅
阅读下一篇
求比较好的一线品牌的风机样本 国内的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wangyinuantong2013
沙发
常闭风口,楼上算法对么???
2016-06-15 10:29:15
赞同0
-
楠在南方
板凳
其实,按照规范来讲,可以只给防烟楼梯间送风而前室不送风,这样系统就简单点。若分别加压送风的话,可按下式计算:
2016-06-15 10:20:15
赞同0
加载更多回复 举报
一、楼梯间风口计算:
1、地上部分:20000/3600/7/8=0.099㎡ 风口最小可采用500*200
(楼梯间的加压送风口宜每 隔2~3层设置一个,16层设8个)
2、地下部分:20000/3600/7/1=0.79㎡ 风口最小可采用1000*800
二、前室风口计算:
地上和地下:15000/3600/7/2=0.3㎡ 风口最小可采用800*400
(<20层时,开启着火层及相邻上部一层,共2层)
(合用前室或前室加压送风系统不管地上、地下是否共用楼梯间,加压送风系统设计受影响,系统不变)