为什么发电厂出来的点是3条线呢
hgliu4
hgliu4 Lv.2
2004年12月15日 08:55:18
只看楼主

我是新手,问的问题可能水平低了点,但是我确实不太了解。发电厂出来的只有三相火线,那零线是不是从用电单位变电所的地下引出?请大侠详细帮忙讲解一下好吗?麻烦版主能不能自己或请高手讲解一下从发电站开始、输送电、到用电单位变电所等一个流程啊,好让我们新手能完整学习一下,这样学起来思路比较清晰易懂,麻烦了!!!

我是新手,问的问题可能水平低了点,但是我确实不太了解。发电厂出来的只有三相火线,那零线是不是从用电单位变电所的地下引出?请大侠详细帮忙讲解一下好吗?
麻烦版主能不能自己或请高手讲解一下从发电站开始、输送电、到用电单位变电所等一个流程啊,好让我们新手能完整学习一下,这样学起来思路比较清晰易懂,麻烦了!!!
免费打赏
hshhui
2004年12月15日 11:00:27
2楼
零线是从变压器的中性点引出来的。
回复
maoqiqi
2004年12月18日 18:15:08
3楼
发电机、大容量变压器的中性点一般都是接地的或不接地的,生活用单相电的零线是从配电变压器的中性点引出的。
回复
zhangnachuan
2005年01月28日 17:09:06
4楼
刚才给你写了一大版,结果忘了登陆给弄丢了
现在给你写点简单的吧
看来你不是学强电的(我指的是发电后者电力系统)
发电厂的同步发电机出来是三相10.5kv或者15.75kv(大多为这两个等级电压)
经过电厂的变电站(升压站)升压为110kv~500kv(现在西北上750kv变电站和线路,好象还没听说在厂里就升为750kv的),通过电网的相应等级线路接入电网,(当然电网中就有各种等级的变电站的线路了)最后通过降压变降为35kv或10kv(降压站多为这两级电压),最后通过供电企业低压侧为10kv的变电站经10kv架空线或电缆供电至小区的10kv变电所(这个变电所现在小区中的话一般为建筑开发商出钱,为业主资产,以前的零散居民用户则大多通过为供电企业资产的屋外配电变压器供电(如电杆上的变压器或街边的变压器)。在这几个环节中都为三线制。最后从小区变电所(高压侧为10kv,低压侧为线电压380v)的低压侧出险时才从中性点引出中性线成为我们通常说的三相四线制,一般从配电变出来通过四芯电缆(也多成为400v电缆或0.4kv电缆以及若干电缆分支箱接至小区每栋楼下的配电箱,通过相关开关设备在进入建筑物内成为日常家用的低压配电系统提供给我们的用电器。220v的单相用电设备和一根相线(火线)和中性线(零线)相接形成电流回路,三相用电设备则直接和三条相线连接(三线互为回路)。 至于低压部分你可以在论坛里查找TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT 这些术语就可以查看相关不同的低压接地和保护中性线的不同形式。

此外还有6kv和3kv这样的电压等级,一般仅用于工业企业如矿山等大型机电设备。现在的工业企业也有越来越多的自己投资高压变电所来用电。比如建设属于自己资产的110kv甚至220kv的用户变电所和电网连接,供电企业采用直接从110kv侧计量收费的方式。

由于我是学的是电力系统,现在在电力设计研究院做设计工作,多接触220和110kv 的变电和输电线路工程对民用建筑中的电气设计还处于自学起步阶段。也不知说的这些能不能对你有所帮助。这里高手很多 有说的不对的地方还请大家指出,我也希望能跟大家多学习建筑电气,尤其是低压配电方面的东西。
回复
terry1030
2005年01月30日 22:07:09
5楼
我再补充点哈:供电企业的10KV供配电方案是这样的,分为小户和大户(专用户)。
小户:及公用负荷,供电企业的10KV架空线或电缆分布在城中,在不同的地方安置有柱上变(即装在电杆上的配电变压器)或箱变,这些变压器的低压线路出至小区,为用户用电做准备,待用户出资申请安装电表,供电企业给用户安装电表时就在那些低压线“T”接搭火就可以了。
大户:即专用户,规定是容量超过50KW及以上的就要安装专用变压器,但通常很多小用户用100/5A就是66KW超过50KW了。实际中,比如大型写字楼、商业楼、大型机关单位、大型企业等就是通常说的大户。他们有自己的配电室(变电所),即有自己的高、低压柜、变压器,产权分界点以后就是用户自己的资产了,是用户自行管理维护,他们就是10KV用户了。
回复
hgliu4
2005年02月05日 15:31:16
6楼
谢谢大家的指导,从中我收益很多,这个论坛办的太好了,是电气设计人员的一个家园啊
回复
yswz777888999
2005年02月09日 10:53:47
7楼
发电机出口电压一般不高,象四楼所述。发电站有升压站将电压升至经济的电压等级(选用运行损耗相对少而且投资相对小),通过输电线路输向电网。用电单位变电所将电压降至用户而要电压等级。电压等级不同,其线路不同。象6KV、10KV系统,因其绝缘水平要求不太高,单相接地时另二相电压升高1.7321倍但线路承受,可运行2小时该系统为非接地系统。但110KV以上电压等级,绝缘水平要求高,为减少线路投资,采用接地运行方式,单相接地时即跳闸。35KV系统采用的是小电流接地方式,一般经消弧线圈接地。
回复
大鼻山
2005年02月09日 19:08:06
8楼
这里高手、热心人不少,我要好好向大家学习
回复
gaofei1233212
2005年02月10日 21:00:13
9楼
受益了,这个问题我原来也有一些不清楚,谢谢楼上的。
回复
fanqiang1021
2005年02月14日 23:02:48
10楼
补充:
一般分大接地系统和小接地系统
大接地系统就是通常所说的变压器中性点直接接地系统。
小接地反之
回复
allen0100617
2005年02月18日 11:08:55
11楼
各位高手是在是让小弟心服口服,从中受益不菲啊,在这谢谢各位高手了。
回复

相关推荐

APP内打开