车库防水施工完了,测试不漏。上面的东西做完了。下雨或者绿化水车库开始滴水了,真他妈的邪门了。请楼主指点指点及以处理方案。
车库防水施工完了,测试不漏。上面的东西做完了。下雨或者绿化水车库开始滴水了,真他妈的邪门了。请楼主指点指点及以处理方案。
2楼
从背水面局部注浆处理。
回复
3楼
1.原因:有可能是后续施工破坏防水层;也有可能是闭水试验时一些空鼓、开裂、管口等细部处理没有及时处理,但没有发展为渗漏,后期水无孔不入,从上述细部渗透到防水层低。
2.过程控制最重要如:清基层、混凝土强度、是否有松散接触面、防水搭接、保护层等。
3.处理措施:采用灌浆法。就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,水溶性聚胺脂灌浆材料进入裂缝的深度与裂缝宽度相关:裂缝越宽,浆液流速越大,进入裂缝就越深,灌浆效果越好。水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。
回复
4楼
可能是结露
测试不漏 可能干活的时候碰漏了
回复
5楼
1防水层未封闭2防水层损坏
回复
6楼
不错的资料,值得大家研究学习
回复
7楼
利用机械的高压动力(高压灌注机),
回复
8楼
也有可能是上了覆土,承载力不够了
回复
9楼
学习好的解释知识了
回复
10楼
学习了 我这后浇带有渗水。是注浆的
回复
11楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复