本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-6-6 14:39 编辑 我做过的一个影剧院结构,我师父为专业总负责,我为设计主力。本项目结构层的造型像吉他或者小提琴的共鸣箱。影剧院等观演建筑的结构和常规的框架和框剪有很多的不同,案例解析还没写完,全部分析关注我扣空间,完了会发布,共七大方面的案例解析。 一、工程概况:本剧院有多方面的功能,结构体型复杂、空旷、跨度大,二层楼座看台悬挑很大,平面和立面都比较复杂。该剧院的主要组成部分为辅助用房、舞台、观众厅、前厅
我做过的一个影剧院结构,我师父为专业总负责,我为设计主力。 本项目结构层的造型像吉他或者小提琴的共鸣箱。 影剧院等观演建筑的结构和常规的框架和框剪有很多的不同,案例解析还没写完,全部分析关注我扣空间,完了会发布,共七大方面的案例解析。
一、工程概况:本剧院有多方面的功能,结构体型复杂、空旷、跨度大,二层楼座看台悬挑很大,平面和立面都比较复杂。该剧院的主要组成部分为辅助用房、舞台、观众厅、前厅(又称门厅),楼板缺失很多,有很多局部错层,其结构刚度和质量分布不均匀,整体刚度很差,扭转较大,薄弱部位较多。
二、结构选型:根据本剧院结构的特点,采用了框架剪力墙结构。在前厅角部楼梯部位,舞台台口两侧和舞台后面边角部位的楼梯间,设置了双向剪力墙,增强了结构的整体抗扭刚度,减小了结构刚心与质心的偏心,采取构造加强了薄弱部位的梁和板,提高了结构的空间协同能力。
对于剧院类如此不规则的结构,有人想到了设置防震缝,觉的应该在房屋高度或平面突变处设置一道或两道防震缝,将它分割为几个体形简单的独立单元。然而对于剧院类结构
,
不宜轻易的设置防震缝。因为楼座挑台,恒载和活载均很重,悬挑长度和跨度都较大,即使对于静力作用引起的倾覆力矩,也需要较宽较强的支承框架来平衡。为了使直接支承楼座挑台的框架与门厅框架连成一体,观众厅与门厅不宜设置防震缝。由于楼座使得观众厅与门厅不能设抗震缝,
,导致观众厅与舞台之间也不能设置防震缝。这是因为设缝后,舞台部分虽然成了比较规则的独立单元,但观众厅与门厅的联合体结构极不对称,门厅和观众厅后半部分楼座的抗推刚度很大,而观众厅前半部分抗推刚度很小,地震时不可避免地产生强烈的扭转震动,从而带来了极为不利的影响。
三、分析软件:本项目根据规范需要采用两种不同力学模型,所以采用了PKPM和MIDAS,考虑扭转耦联效应和双向地震效应及偶然偏心影响。
四、五、六、七、案例全部分析见下面附件,收一个币。
先把一些问题发出来,大家结合自己的项目经验和所在院的做法讨论讨论,集体的智慧是无穷的。
1、这是一个空旷建筑,观众厅,舞台及周边刚度分布很不均匀。
2、第二层看台楼座大悬挑,下面柱子不能上去,不然影响视线。
3、此类结构没有严格的层的概念,计算也要注意。
4、跃层柱问题。
5、楼顶观众厅大跨度屋面,舞台顶大跨度屋面。两种大跨度类型不同。
6、空旷结构整体指标计算的问题及处理措施。其他【刀哥论项目】系列如下