本帖最后由 球帮助 于 2016-6-6 17:35 编辑 :)此梁为窗边梁,看图标注为主梁,右上墙角方形为烟道,与烟道并排有两根主排水管,为了扩大使用面积,现准备打掉烟道,并在墙角处梁上打孔将两根排水管接到墙外,上面用吊顶处理包裹,房间实在太小,不好安置家具,房子层高为3米,楼上楼下都是我的,关键是要开两个孔 现纠结于到底安不安全 谢谢你们
本帖最后由 球帮助 于 2016-6-6 17:35 编辑
:)此梁为窗边梁,看图标注为主梁,右上墙角方形为烟道,与烟道并排有两根主排水管,为了扩大使用面积,现准备打掉烟道,并在墙角处梁上打孔将两根排水管接到墙外,上面用吊顶处理包裹,房间实在太小,不好安置家具,房子层高为3米,楼上楼下都是我的,关键是要开两个孔 现纠结于到底安不安全 谢谢你们
![QQ截图20160606171804.png](https://fd.co188.com/group1/M04/90/81/rBBhH11FYImAby0MAAYjdQ-11II197.png)
2楼
烟道打掉?你要这一栋楼都同意打掉啊。。。梁上打孔,打多大哦?打什么位置?
回复
3楼
我更好奇 你用pkpm 为什么不去问设计师:D
回复
4楼
tommylsm 发表于 2016-6-6 21:40 烟道打掉?你要这一栋楼都同意打掉啊。。。梁上打孔,打多大哦?打什么位置?这一栋楼都是我的 梁上需要打两个110的孔
回复
5楼
不知所以 发表于 2016-6-6 21:50 我更好奇 你用pkpm 为什么不去问设计师650的梁高 并排打两个110的洞可行吗
回复
6楼
问题应该不大,注意避开主筋位置。
回复
7楼
烟囱从低窜到高,你打掉了烟跑你家去咯。排水管最多110,无碍。
回复
8楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
9楼
排水管如为De110,按常规应下DN150的穿墙套管,且需外低内高。另,梁上开孔位置及孔径对结构的影响结果不已,应咨询结构设计人员为妥,梁上开洞(尤其是打洞)大忌也。
回复
10楼
个人意见是没问题的····但必须避开主筋·且两洞距离不能太近
回复
11楼
很零碎的东西,温习一下,很有用
回复