----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 | | 输入数据文件: 180 | | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 6/ 7/2010 | -----------------------------------------------------------------------------
| 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
| 输入数据文件: 180 |
| 输出结果文件: LT.OUT |
| 设计时间: 6/ 7/2010 |
-----------------------------------------------------------------------------
===== 设计依据 ======
建筑结构荷载规范(GB 50009--2012)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
===== 设计数据 ======
屋面坡度(度): 3.810
檩条跨度 (m): 6.000
檩条间距 (m): 1.500
设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(6.3.7-2)验算
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C180X70X20X2.5
钢材钢号:Q235钢
拉条设置: 设置一道拉条
拉条作用: 约束檩条上翼缘
净截面系数: 1.000
檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150
屋面板不能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性
建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区
基本风压: 0.550
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -1.160
风荷载标准值 (kN/m2): -0.638
屋面自重标准值(kN/m2): 0.300
活 荷载标准值(kN/m2): 0.300
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.300
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
===== 截面及材料特性 ======
檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.5
b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.500
A = 0.8480E-03 Ix = 0.4202E-05 Iy = 0.5442E-06
It = 0.1767E-08 Iw = 0.3492E-08
Wx1 = 0.4669E-04 Wx2 = 0.4669E-04 Wy1 = 0.2582E-04 Wy2 = 0.1112E-04
钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 218.538
-----------------------------------------------------------------------------
===== 截面验算 ======
-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 |
-----------------------------------------------
弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.612
弯矩设计值(kN.m): My = 0.093
有效截面计算结果:
Ae = 0.8410E-03 Iex = 0.4147E-05 Iey = 0.5438E-06
Wex1 = 0.4570E-04 Wex2 = 0.4570E-04 Wex3 = 0.4645E-04 Wex4 = 0.4645E-04
Wey1 = 0.2585E-04 Wey2 = 0.1111E-04 Wey3 = 0.2585E-04 Wey4 = 0.1111E-04
截面强度(N/mm2) : σmax = 129.220 <= 205.000
整体稳定系数 : φb = 0.850
整体稳定应力(N/mm2): fstab = 150.554 <= 205.000
-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.710
弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.039
有效截面计算结果:
全截面有效。
截面强度(N/mm2) : σmaxw = 82.926 <= 218.538
按门式刚架规程CECS102:2002 (6.3.7-2)式验算:
整体稳定系数 : φb = 0.487
檩条的稳定性(N/mm2): fstabw = 166.639 <= 205.000
------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------
垂直于屋面的挠度(mm) : v = 18.801 <= 40.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算满足 ======
-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算结束 ======