本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑 如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。 如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑
如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。
如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
12楼
那要看是不是每个出现回路都要计量。
回复
13楼
如果是内部计费的话,不要另加柜子,电流互感器换个3组线圈的,电压取PT柜电压或计量柜的不是0.2另一个绕组的电压也可以啊
回复
14楼
cmb178 发表于 2016-6-11 15:13 http://bbs.co188.com/thread-9259373-1-1.html这是几家厂家的KYN28-12 开关柜说明书 你可以看看他们 …这要看你的下级用户是什么情况,如果是本单位的下级用户,计量等级可以低一些,不必单独PT,直接用开闭所PT柜的电压输出即可。
回复
15楼
丷叶落之秋 发表于 2016-6-11 17:09 换电流互感器就是多了两个计量绕组的线 加上接地6根线 加装PT的话估计比较麻烦 也可以加装在出线电 …你好,能不能把带PT柜小车的CAD图发一下,谢谢
回复
16楼
一般出线柜电流互感器不带计量0.2S绕组 更换电流互感器 换成三绕组的带0.2S计量绕组 电压信号取本来计量柜的 或者是在柜子断路器室下部加装计量PT
回复
17楼
回复
18楼
谢谢收藏了,
回复
19楼
很好学习了,谢谢分享!
回复
20楼
楼主需要增加参考计量还是精确计量,本配电室有PT柜吗?原来有计量柜吗?应该讲清楚一些在做方案!!