本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑 如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。 如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑
如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。
如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
22楼
本帖最后由 cxb209 于 2016-6-16 14:08 编辑
如果内部参考计量加电度表即可,电流串于测量回路,电压取自小母线YMa,YMb,YMc(电压互感器柜)
回复
23楼
还得根据实际情况考虑 1。自维计量的话,表放在仪表室,一般馈线柜CT测量0.5(如非要换0.2,更换互感器) 在电缆室增加2台JDZ11-10 10/0.1 2台构成VV接线可以的 ,28柜子柜深最好1660(1500也勉强考虑馈出有地刀) 2.增加1台PT 柜在末端并柜 ,提供计量电压
回复
24楼
不知道你说的计量是供电部门计量还是自己考核的分计量,如果是后者,直接在出线柜里加计量就是了
回复