老变电站改造,新柜为KYN28,电压互感器采用抗谐振组合式,两台变压器并列,35/10KV,两台进线,一台联络。2套PT柜,2月底投运,72小时内没有任何异常,3月底两台PT柜以此炸毁,都是炸零序互感器,更换后继续运行。未找到任何原因。就在前天现场打电话说PT又炸了。而且同样是零序互感器炸掉。现在有电容补偿。但没有抗电网谐振设备,求助怎么是怎么回事?是不是电网谐波太大?求帮忙分析 谢谢

2016年06月10日 14:24:40
2楼
是炸PT吧,你那是带开口三角的电压互感器吧,你肯定没有加消谐装置,比如微机消谐,或者一次消谐器,因为发生谐振了,PT电压升高。
回复
cjxxsld
2016年06月12日 10:35:20
3楼
抗谐振组合式电压互感器并非万能,不同系统其参数不同,接线也不一样。你选的零序PT参数不匹配。
回复
同道者已难寻
2016年06月12日 12:23:41
4楼
那这个可是大事情了。就像一颗小型的手雷。
回复
游乐儿123
2016年06月13日 11:17:59
5楼
回复
游乐儿123
2016年06月13日 11:18:13
6楼
回复
jianghe1508
2016年06月13日 13:30:04
7楼
关注中,楼主要是查出了具体原因请公布一下。
回复
g275715930
2016年06月13日 19:30:20
8楼
求 解:o
回复
快乐的风0102
2016年06月14日 08:24:18
9楼
找到原因后公告一下
回复
msuda
2016年06月14日 08:31:44
10楼
关注中
回复
这次可以了
2016年06月14日 09:03:42
11楼
询问厂家解决吧