多绕组的CT,没有使用的线圈短接后需要接地吗?
多绕组的CT,没有使用的线圈短接后需要接地吗?
免费打赏
bergenwu
2007年11月15日 20:09:29
2楼
不使用的CT一般要短路且接地.以確保人身安全及雷擊時防止CT受傷.
回复
rainstar110
2007年11月15日 23:48:04
3楼
需要接地
回复
大虾大虾
2008年01月13日 16:46:10
4楼
回复
xiaotengzhang
2008年01月16日 22:00:39
5楼
必须接地,这是保护接地,不短接更得接地,有可能烧毁线圈
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 23:28:18
6楼
看后增长了知识,谢谢啊。
回复
lnzxy
2008年07月14日 15:53:04
7楼
短接后 需要单独接地
回复
lwm112
2008年07月17日 23:50:38
8楼
有没有使用都需要接地
回复
breez2006
2008年07月18日 13:35:40
9楼
:victory: 需短接,接地。
回复
65705167
2008年07月18日 14:40:25
10楼
接地接地接地接地接地接地
回复
luyan58
2008年07月18日 17:42:17
11楼
当然需要接地了,不然二次会产生高电压危害设备和人身安全,另外对一次侧电流的测量有影响。