消防稳压水泵应选用多级泵还是单级泵
robin108
Lv.5
2007年11月06日 13:33:04
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,我看图集上都选取多级泵,但在施工现场又多选用单级泵,可否?请教了
如题,我看图集上都选取多级泵,但在施工现场又多选用单级泵,可否?请教了
免费打赏
zhangfanghong534
2007年11月19日 19:18:32
12楼
我觉得好像不是很关键吧
只要达到设计压力和流量就行了吧
回复
cmsgdarch
2007年11月20日 16:50:26
13楼
这就要看稳压泵是设在天面还是地下室。设在天面时,优先选用单级泵;设在地下室时,优先选用多级泵。