人工地网有效长度的问题
qq_1406259726242
Lv.2
2016年06月12日 14:38:51
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 琥珀1985 于 2016-6-12 14:40 编辑 我想知道人工地网是不是越长越好,规范上说的有效长度是如图,是不是大于有效长度的人工地网都不起效果呢?
本帖最后由 琥珀1985 于 2016-6-12 14:40 编辑
我想知道人工地网是不是越长越好,规范上说的有效长度是如图,是不是大于有效长度的人工地网都不起效果呢?
免费打赏
qq_1406259726242
2016年06月12日 15:00:03
2楼
来个高手解答下呗
回复
co1467715898011
2016年07月05日 19:48:07
3楼
你的这个公式是来计算雷电流的泄流时,接地极的有效长度。
因为雷电流的特性,陡度很高,峰值很大,而且衰减的很厉害,所以接地装置只会在一定的最大延伸长度内将雷电流泄流入地,再长的话,雷电流根本也无法传输到末端去,就已经衰减到没有了。
你这个公式就是算这个有效长度的。
回复
luyoufa2004
2017年07月14日 16:22:29
4楼
是的,接地体超过泄流有效长度都是无效的,浪费,规范规定接地结构和有效长度符合要求,接地电阻值不作要求。
回复