计量柜和进线柜中断路器如何设置的问题
yangyaxiong99
2016年06月13日 10:19:44
只看楼主

当降压站进线采用高供高计,计量柜和进线柜分开设置,那么进线柜中应设置断路器,但是计量柜中出了电力部门规定的互感器外,是否应装设断路器

当降压站进线采用高供高计,计量柜和进线柜分开设置,那么进线柜中应设置断路器,但是计量柜中出了电力部门规定的互感器外,是否应装设断路器
免费打赏
a1126203274
2016年06月13日 12:39:36
2楼
进线柜中需要加断路器作为隔离检修的作用,但是计量柜中不需要加断路器!
回复
yangyaxiong99
2016年06月13日 15:17:08
3楼
a1126203274 发表于 2016-6-13 12:39 进线柜中需要加断路器作为隔离检修的作用,但是计量柜中不需要加断路器!你好,进线柜中断路器作为隔离检修,其线路中电流互感器两个绕组线圈,一个用于测量还有就是用于继保,所设置的继保跳闸于该断路器,这种说法对吗
回复
a1126203274
2016年06月14日 18:27:15
4楼
是的,电流互感器分别是测量级与保护级,分别接在微机保护装置上,如果有故障就会跳断路器!你是从事什么得!
回复
cmb178
2016年06月15日 05:33:44
5楼
计量柜中不需要加断路器,常使用隔离手车
回复
cjxxsld
2016年06月15日 09:41:33
6楼
学习了,谢谢
回复
知行合一2016
2016年06月15日 09:43:35
7楼
晕,你对这一行好像还不熟悉
回复
我叫三大冰
2016年06月15日 10:02:33
8楼
计量柜中应该是计量手车,隔离柜才是隔离手车,进出线柜是断路器
回复
fengche1915
2016年06月15日 11:18:30
9楼
晕,你对这一行好像还不熟悉
回复
yangyaxiong99
2016年06月15日 11:34:56
10楼
a1126203274 发表于 2016-6-14 18:27 是的,电流互感器分别是测量级与保护级,分别接在微机保护装置上,如果有故障就会跳断路器!你是从事什么得 …从事电气一次设计,刚入门