本人见现场漏电开关下口好多电缆都不压鼻子直接压,这样做对么?他们说用鼻子压不上,因为是带扣板的。我看还真是,可是不用过渡鼻子,铝电缆会跟断路器的铜端子出线氧化反应啊。求助
本人见现场漏电开关下口好多电缆都不压鼻子直接压,这样做对么?他们说用鼻子压不上,因为是带扣板的。我看还真是,可是不用过渡鼻子,铝电缆会跟断路器的铜端子出线氧化反应啊。求助
免费打赏
jiqing50200
2016年07月01日 11:05:32
2楼
必须用铜铝过渡接线端子!如果短期使用也可以那样做!
回复
木易猛
2016年08月01日 08:05:04
3楼
必须用铜铝过渡接线端子!但是现场如果要求不严格,不用过渡段子也过得去。
回复
同道者已难寻
2016年08月05日 12:50:52
4楼
再好还是压上吧,这样保险一些。
回复
登月
2016年09月10日 16:02:41
5楼
铝和铜接触容易氧化,时间久了就会造成接触不良而出现故障。