多层框架位移比的看法,大家觉得需要限制在1.2以内,还是只需要位移角满足。还是说怎么样,大家常规怎么做的
多层框架位移比的看法,大家觉得需要限制在1.2以内,还是只需要位移角满足。还是说怎么样,大家常规怎么做的
3楼
位移比按照抗震规范3.4.3,规范对于多层框架周期比没有具体规定,但一般宜控制周期比不宜过大。避免结构抗扭刚度过弱,以免因扭转耦联造成结构扭转效应过大,造成结构不安全。
回复
4楼
多层结构按抗震规范执行,层间位移角要满足要求,见抗规5.5.1条。位移比要满足3.4.2条关于规则性的要求。位移比不得大于1.5, 1.2-1.5之间时考虑双向地震作用、计及扭转影响(按扭转偶联)。
回复
5楼
位移比:
在考虑偶然偏心的规定水平力作用下,楼层的竖向构件的最大水平位移和层间位移,与该楼层位移平均值的比值。
层间位移比:为了控制结构的扭转;
层间位移角:为了控制结构的抗侧移刚度。
但是 在计算层间位移比时,要考虑偶然偏心;(高规3.4.5)
而在计算层间位移角时,可不考虑偶然偏心。(高规3.7.3注)
层间位移比是以层间最大位移与层高的比值,层间最大位移指的是楼层内的最大位移差,所以是抗扭的指标,偶然偏心的存在对结构的扭心有影响,所以考虑偶然偏心。
层间位移角是为了满足第一水准设防下的要求,属于正常极限状态下的验算,只是一个验算指标,根据国内实验与借鉴国外经验而采用的
回复
6楼
多层框架我们一般控制在1.3~1.4以内
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
8楼
多层框架我们一般控制在1.5以内
回复
9楼
多层1.4以内,跟结构的规则性有关..具体见抗规.3.4.3-1
回复
10楼
控制不了就别控制了。
回复
11楼
最好限制在1.2以内
回复