今天客户通知 热水循环泵运行温度过高,电机机身温度92度(水温70多度) 怕烧坏电机 让尽快解决高温问题 我对采暖系统不是很了解 回水压力2.5公斤 ,出水压力6.8公斤 , 水泵型号:KQW250-370-90/4 水泵扬程44米 流量500方 电机功率90KW看样子没有过载现象 变频45HZ 运行电流130A 请高手指点 万分感谢

今天客户通知 热水循环泵运行温度过高,电机机身温度92度(水温70多度) 怕烧坏电机 让尽快解决高温问题
我对采暖系统不是很了解 回水压力2.5公斤 ,出水压力6.8公斤 ,
水泵型号:KQW250-370-90/4 水泵扬程44米 流量500方 电机功率90KW
看样子没有过载现象 变频45HZ 运行电流130A
请高手指点 万分感谢
免费打赏
shigu
2007年11月06日 22:29:29
2楼
楼主做水泵的?温度92度是否在正常范围自己能判断吧。

从供回水压力看没什么问题呀。额定电流是多少?
回复
myidentity
2007年11月07日 11:28:00
3楼
难道就一台泵么?试试其他的,看什么情况。。
供参考
回复
lyg441
2007年11月07日 16:30:23
4楼
建议你看看水泵安装有没有问题,个人感觉电流有点大
回复
wu.ye
2007年11月08日 14:17:26
5楼
水系统压差大了点,你查一下是否过载。            