低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点日渐被广大消费者认可。随着塑料工业的飞速发展,热水地暖的主要材料——加热管的价格一降再降,使热水地暖系统的造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,往往会在设计和施工过程中出现一些问题。而规避这些问题,将有助于提升热水地暖的高品质。 在设计过程中严格把关: 计算热负荷的设计要因地制宜热水地暖系统是通过地板内的盘管经地面向室内散热的。由于受地板装饰层的厚度、材料以及地面上家具的影响,大大降低了盘管的散热量。通常情况下,地板装饰层的厚度越小,地板表面的平均温度就越高,但均匀性很差;厚度越大,地板表面的平均温度将会降低,同时均匀性得到了加强。地面散热量则随着厚度的增加而有所下降,但下降的数额较少。因此,在确定热负荷时要适当考虑这些因素的影响。由于热水地暖是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行供暖,形成较合理的室内温度场分布和热辐射作用,可有2℃~3℃的等效热舒适度效应,因此供暖热负荷的计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的90%%~95%。也就是说,可以适当降低建筑物热负荷。另外,对于采用集中供暖分户热计量或采用分户独立热源的住宅,应考虑间歇供暖、户间建筑热工条件和户间传热等因素,计算房间的热负荷时应增加一定的附加量。因此,在设计计算热负荷时应对以上问题综合考虑,确定符合工程实际的建筑热负荷。
在设计过程中严格把关:
计算热负荷的设计要因地制宜热水地暖系统是通过地板内的盘管经地面向室内散热的。PP-R管作为热水地暖系统的管材值得商榷PP-R管由于管材壁厚较大且不宜弯曲,出厂时多为4米/根的直管而不是盘管,因此需要进行热熔连接形成盘管。工程实践显示:PP-R管在热熔连接以后容易产生漏水现象。这一方面是因为操作不当使得热熔时间不够或超过允许的加热时间,在第一连接时间发生转动或插入深度发生变化,直接影响了连接强度。另一方面是由于热熔连接是对塑料管的二次加工,使得优质塑料变成回用塑料,连接的可靠性降低。基于以上原因,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定:地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
选择壁挂炉要注意型号并考虑环境污染问题目前住宅用热水地暖系统的热源主要包括集中供暖分户热计量及采用分户独立壁挂炉设备两种方式。壁挂炉(特别是一些进口壁挂炉)多是按供回水温差10摄氏度~25摄氏度计算流量和配置循环水泵的。而热水地暖系统供回水的温差约为10摄氏度,二者相差2~2.5倍。因此,按热量选择的壁挂炉因流量不符合设计要求,常会出现室内温度达不到设计标准的现象。另外,燃气炉还存在环境污染的问题。这主要是因为,天然气虽然是清洁燃料,但把热源分散到各家,特别是高层住宅同时使用时,二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳等因排放不畅,会对环境造成一定的污染。因此,在热水地暖热源的设计选择上,要充分考虑壁挂炉的型号,充分保证用户的用暖需要,同时对于高层住宅的热源选取要充分考虑其对环境的影响。
在施工过程中严加管理:
热水地暖系统的设计是很重要的环节,应引起足够的重视。而施工过程也同样不容忽视。
在热水地暖系统的施工过程中应特别注意以下几点:
塑料盘管应进行二次试压并及时排水塑料管在养护完成后应再次进行系统水压试验,根据填充层及管道充压及系统试压情况办理二次隐蔽验收手续。隐检内容应写明保护层材质、厚度和管道充压情况。目前有些施工项目仅在塑料管固定完毕后进行水压试验,完成一次隐蔽工程的中间验收,而忽视了二次隐蔽验收程序,这种做法是不正确的。
另外,热水地暖系统试压后并不像其他供暖系统那样,打开泄水阀就可将水完全泄掉,总会有一部分水存留在盘管中不能泄掉。在冬季施工期间,如果加热盘管中的水不能彻底及时排走,则很可能因水结冰而破坏整个加热盘管(事实上,此类现象在实际工程中时有发生),因此在试压或冲洗后,应采用压缩空气将加热盘管中的水全部吹出,以防冻坏管路(冬季不采暖,可用气压实验,来年开春作二次水压实验)。
在加热盘管的上部和下部宜布置钢丝网为了减少无效热损失,地暖施工企业通常会在加热盘管下面及外墙周边敷设绝热层,这种绝热层一般选用聚苯乙烯泡沫塑料(大型建筑应采用发泡水泥)。为了增强绝热材料的整体强度,并便于安装和固定加热管,在施工过程中,应在绝热层表面铺设一层钢丝网。另外,从工程实践来看,布管处散热量较大,而管与管之间散热较弱,为了减小这种强弱明显的散热效果,宜在加热盘管的上部敷设一层钢丝网,以均衡地板表面的散热。同时,加设钢丝网还可增强地板的抗裂性。
加强施工过程的管理,避免地板不热或冷热不均热水地暖系统在调试过程中,会经常出现地板不热或冷热不均的现象。造成此现象的原因除了设计方面的因素外,施工管理不严格也是重要原因。为此,施工技术人员一定要严格加强施工全过程的管理,在盘管安装前,应对材料的外观和接头仔细检查,同时清除管道和管件内外的污垢和杂物。在安装过程中,盘管严禁攀踏、严禁重物压迫并应避免被高温物体覆盖,并且地板辐射供暖工程不应与其它施工作业交叉进行,以避免对盘管的破坏。要与土建专业密切配合,找平地面,防止管路不平,排气不畅。敷设加热盘管的地面,应设置明显的标志,严禁私自在楼板或顶板(下层住户)上打洞,确保不破坏盘管。
转自:筑龙网