消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
2楼
标准图,在设备总出水设有止回阀。目的就是阻止主泵起来压力传导气压罐,不稳定。
回复
3楼
不需要设置了,因为增压泵吸水管上已经有止回阀了。
回复
4楼
lufei 发表于 2016-6-15 16:21 不需要设置了,因为增压泵吸水管上已经有止回阀了。那二楼说的呢
回复
5楼
小手一挥,金币到手。
回复
6楼
小手一挥,金币到手。
回复
7楼
小手一挥,金币到手。
回复
8楼
小手一挥,金币到手。
回复
9楼
小手一挥,金币到手。
回复
10楼
总管是要设的。。。。。。。
回复
11楼
水箱出水管和稳压灌出水都要设置
回复