配电室盘柜下方电缆沟长期积水是否影响配送电安全?
co1465978489544
2016年06月17日 10:20:48
只看楼主

最近到一处要改造的配电室施工检查,发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且时间较长了(估计得有几个月)。与业主方交谈过程中得知,业主以前把积水抽干后导致化工区的气体进入电缆沟内产生安全隐患于是又把积水导入电缆沟内。请问这种长期积水的电缆沟是否会对电气绝缘造成危害,且该如何有效的处理,哪位有这方面经验请赐教,谢谢

2020年03月23日 18:07:51
12楼

当然会影响了,只是一时半会不会暴露出来而已,测绝缘就会发现跟干燥的电缆沟电缆比绝缘下降得多