由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
免费打赏
cmb178
2016年06月21日 05:13:59
2楼
看电缆的型号吧,有工作温度70度的,有90度的,
回复
cmb178
2016年06月21日 05:14:32
3楼
5/60度,应该是正常的
回复
123阿甘
2016年08月25日 14:01:02
5楼
回复
yzzhli5408
2016年08月25日 18:33:41
6楼
温度正常,线损高
回复
abaozi
2016年08月27日 21:35:54
7楼
谢谢楼主的分享。
回复
机房小咖
2016年08月31日 17:13:21
8楼
谢谢楼主的分享
回复
w3502127
2016年09月01日 09:08:15
9楼
顶。。。。。。。。
回复
niziqian007
2016年09月01日 09:24:32
10楼
这个温度很正常啊!一般铝芯70度,铜芯90度。
回复
相关推荐
同样截面积的电缆及铜排载流量问题
供配电技术
2013-06-18 09:09:21
高压电缆截面积为什么最小95?
供配电技术
2013-04-18 13:23:12
谁有电缆截面积选择的数据???急需
天正电气
2013-03-08 13:47:00
桥架的选择-电缆截面积还是弯曲半径?
供配电技术
2012-11-29 20:14:20
排管敷设,选择电缆截面积时,载流量按直埋还是空气中?
供配电技术
2012-11-01 15:06:12
12kV开关柜短时耐电缆截面积计算
供配电技术
2012-08-30 11:33:27
超低压供电系统电缆截面积的计算
照明工程
2012-06-14 17:10:46
请教照明线路电缆截面积的问题
供配电技术
2012-03-21 13:03:37
控制电缆的截面积应选多少?
供配电技术
2011-04-02 09:45:07
如何准确用电缆线截面积来决定用什么规格的镀锌钢管?
暖通工程施工
2011-03-08 17:09:46
电缆线径、截面积、重量估算公式
电气资料库
2010-12-09 13:22:32
10KV电缆该怎么选择截面积
供配电技术
2010-11-16 21:28:13
多芯电缆中各芯截面积不同应套那个子目,新手多多关照,谢谢
安装工程造价
2010-07-31 15:01:15
求电缆芯线截面积的测量方法
供配电技术
2010-05-17 17:13:06
双电缆并联供电要升高截面积吗?
供配电技术
2010-05-06 16:00:52
求助:直流供电方式,如何依据直流电流大小选择电缆和铜排的截面积。谢谢
成套电气设备
2009-08-24 21:21:55
大家选择桥架时是按电缆直径来选的还是按照电缆截面积来选的?
供配电技术
2009-07-27 15:16:43
电力电缆按截面积是按总的还是单根线的啊?
电气资料库
2009-04-09 13:22:09
已知电缆长度 电压 功率 如何求电缆截面积
输变电工程
2009-02-23 22:06:41
请教专业人士;电线电缆的截面积检验方法和国家标准有吗
输变电工程
2008-08-01 16:08:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开