关于LED灯烧坏且发出爆破声的原因?
long20131022
2016年06月18日 12:16:44
来自于照明工程
只看楼主

对LED日光灯 28W T5灯久不开,偶尔打开就发生灯管烧坏且产生爆破声困扰我好久,到现在都没找到具体的解决办法。工程完工快一年了,现在水井 强弱电井 公共卫生间 楼梯走道 休息平台 各设备房等地方的灯相继产生这情况 (28W-T5灯管 13W吸顶管带预急功能 普通LED节能灯等)。目前为止已经好多灯都坏了,业主天天投拆,头痛得很,都产生了恐惧心理都不敢开灯,分析多种原因(灯质量问题,电压过高不稳定,线路问题,环境太潮问题等等),可是到目前为止都找不出原因,有哪位大神遇到过这种情况,咋解决,教我一下谢了。

2016年06月20日 13:05:59
2楼
关注!~~~~~~~~~~~~~~
回复
qq_1486433663819
2017年02月07日 17:05:30
3楼
关注。。。怎么没下文额
回复
zhangmeng830
2017年02月14日 11:17:20
4楼
提几个猜想供参考
1.首先需要确认是否各种不同点位环境的灯具是否都出现故障?
2.1点如果确认是则判断灯具是否同一批同渠道进货,如果不是可以排除灯具质量问题。
3.同2点,是否不同环境的灯具都出现故障?如果是,则可以排除环境影响。
4.在排除环境、灯具质量等因素后,检查灯具安装工艺是否存在问题,这个可以选择几处故障灯具进行抽查。如果不是大部分都不达标,那就可以排除安装质量问题。
5.以上都排除的情况下,可以对电质量进行监测了。1是检查电源电压是否过高或过低,2是检查电源是否存在波动过大的情况。建议监测电网的行为持续24小时以上,判断是否存在某个时间段电网不稳定的情况。
如果以上都不行,那就只有找有大神出面指导没了。
回复
long20131022
2017年02月23日 22:16:09
5楼
zhangmeng830 发表于 2017-2-14 11:17 提几个猜想供参考1.首先需要确认是否各种不同点位环境的灯具是否都出现故障?2.1点如果确认是则判断灯具 …:)十分感谢回复
回复
恋上你的兴
2017年03月03日 01:36:27
6楼
根据楼主的疑问,和我以前干活过的地铁差不多,我们的日光灯坏的特别多,一个月不到坏了至少七成,有的点亮不到两小时就灭了!经过大概排查发现原因就是灯本身的质量太差,驱动器(镇流器的洋气笔名,哈哈)元件太差,电容爆浆...电阻击破...变压器击穿....!其次就是安装地不通风导致潮气比较大,含水率高让本就次品的灯具更容易损坏!楼主这个是LED灯,和日光灯的驱动方式还是有些不同,微观上差别更大,所以可以考虑检查下..电质量...本身!LED驱动在电波动一点点都会给驱动以及灯珠造成毁灭打击,具体参数我忘了!楼主可以查一下相关资料!
回复

相关推荐