急,求大神指导,y方向风荷载作用下层间位移角怎么调都过不了
tumujiaoshou
2016年06月21日 17:08:58
只看楼主

请教Y方向风荷载下位移角超限怎么办?我的楼有两层地下室,地面以上33层。框支-剪力墙结构。我已经把所有Y方向能加的墙都加上了,可是还是达不到1/1000。

请教Y方向风荷载下位移角超限怎么办?
我的楼有两层地下室,地面以上33层。框支-剪力墙结构。
我已经把所有Y方向能加的墙都加上了,可是还是达不到1/1000。

QQ图片20160621170830.png


QQ图片20160621171009.jpg


QQ图片20160621171118.png

免费打赏
yangsailiang
2016年06月21日 17:29:03
2楼
我想说,这么长条的甩在外面的公寓还33层,不设缝能算得起来才怪。。。
建议把转角弯的那一小段切出去吧
回复
仼孒騎驴
2016年06月23日 10:14:45
3楼
那个角多少层?能分开吗或者加墙试试,其他位置减墙
回复
方便面造型
2016年06月23日 13:37:02
4楼
X方向和内部刚度弱化一下试试
回复
bukuren
2016年06月23日 14:04:33
5楼
是否超长了已经
回复
鲁老四
2016年06月23日 14:07:09
6楼
结构超长都不需要考虑吗?
回复
co1466058096552
2016年06月30日 09:42:36
7楼
我来学习学习
回复
大虾大虾
2016年06月30日 09:44:57
8楼
X方向和内部刚度弱化一下.
回复
蓝紫冰枫
2016年06月30日 10:39:12
9楼
没设缝么???这么长
回复
土木雄鹰
2016年06月30日 10:54:05
10楼
没设缝么???这么长。我也是这么想的,不考虑抗震缝么