温差控制器更具什么原理?
上海小张
2016年06月21日 17:10:26
来自于制冷技术
只看楼主

有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?

有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
免费打赏
上海小张
2016年06月23日 08:42:06
12楼
是的。
荣老师,您有压焓图的解说吗?(具体是怎么看压焓图的额?)
回复
荣昌制冷
2016年06月23日 09:00:47
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-23 11:27 编辑 zhangliang520025 发表于 2016-6-23 08:42 是的。荣老师,您有压焓图的解说吗?(具体是怎么看压焓图的额?)得先明白压力、温度、焓值等各个参数在坐标系中的横竖位置,然后明白各个参数的五个区中的大致走向,再一一对应到图中的数值找到点就可以了。 在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。该图纵坐标是绝对压力的对数值lgp(图中所表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比焓值h。1、临界点K和饱和曲线临界点K为两根粗实线的交点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。K点左边的粗实线Ka为饱和液体线,在Ka线上任意一点的状态,均是相应压力的饱和液体;K点的右边粗实线Kb为饱和蒸气线,在Kb线上任意一点的状态均为饱和蒸气状态,或称干蒸气。2、三个状态区Ka左侧——过冷液体区,该区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度;Kb右侧——过热蒸气区,该区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度;Ka和Kb之间——湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内进行。3、六组等参数线(1)等压线:图上与横座标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。(2)等焓线:图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同。(3)等温线:图上用点划线表示的为等温线。等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与横坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。(4)等熵线:图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。制冷剂的压缩过程沿等熵线进行,因此过热蒸气区的等熵线用得较多,在lgp-h图上等熵线以饱和蒸气线作为起点。(5)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。与等熵线比较,等比容线要平坦些。制冷机中常用等比容线查取制冷压缩机吸气点的比容值。(6)等干度线:从临界点K出发,把湿蒸气区各相同的干度点连接而成的线为等干度线。它只存在与湿蒸气区。 上述六个状态参数(p、t、v、x、h、s)中,只要知道其中任意两个状态参数值,就可确定制冷剂的热力状态。在lgp-h图上确定其状态点,可查取该点的其余四个状态参数。
回复
wscxl88
2016年06月23日 11:02:20
14楼
几年时间了,第一次见你画鱼网图,收藏得很深啊,高人:lol
我只会用可贵老师的电子压焓图画,照青老师在那鬼佬英文地方输入任意四组数,鱼网不规则的平行四边形出来了,排气温度就在右上角点上。可现在不知这台电脑怎发起神经来,弹不出鱼网图,看来只有用solkane8了
回复
上海小张
2016年06月24日 10:38:54
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 09:00 得先明白压力、温度、焓值等各个参数在坐标系中的横竖位置,然后明白各个参数的五个区中的大致走向, …我谢谢先。要仔细看看。
回复
不苦赔你钱
2016年06月24日 10:53:27
16楼
路过,学习
回复

相关推荐