关于砌体抗震受剪承载力调整系数,两本规范不一样
xinglixin
xinglixin Lv.3
2016年06月22日 13:13:08
只看楼主

抗震规范7.2.7条中自承重墙取0.75采用,砌体规范10.1.5条,表格10.1.5自承重墙受剪取1,到底取哪个?有高手回答吗

抗震规范7.2.7条中自承重墙取0.75采用,砌体规范10.1.5条,表格10.1.5自承重墙受剪取1,到底取哪个?有高手回答吗
免费打赏
rencm_1111
2016年06月22日 13:20:00
2楼
确实不一样,不是一帮人编的规范,是有点差别的。考试的时候题目会明确用那一本。
回复
npcs
2016年06月22日 13:32:05
3楼
砌体规范 为准
回复
yuansuoya
2016年06月22日 15:14:05
4楼
按规范分别来呗,我觉得砌规的有点坑,条文里还有。
别搞错了