小区给水总管,从市政引入时,要经过一个灌渠,具体作法应该在哪本图集或者其他资料上找啊?
小区给水总管,从市政引入时,要经过一个灌渠,具体作法应该在哪本图集或者其他资料上找啊?
2楼
给水管,埋地穿过。只不过埋深大。没什么特殊图集对应。若检修对灌渠影响大,可以设管沟,但目前灌渠在前,管道敷设在后,只能是顶管施工。管道从顶管(套管)穿过。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2016-6-22 15:26 给水管,埋地穿过。只不过埋深大。没什么特殊图集对应。若检修对灌渠影响大,可以设管沟,但目前灌渠在前, …设计说明上文字体现就可以了吗?
回复
4楼
具体问题具体分析,若灌渠季节性使用,很浅可以短时间断流就无所谓。否则只能是顶管施工。要与灌渠所有者协商。
回复
5楼
不同施工方案,代价相差很大。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-6-22 15:41 不同施工方案,代价相差很大。谢谢大神的回答~~
回复
7楼
可以考虑管桥
回复
8楼
toumingweixiao000 发表于 2016-6-23 08:44 可以考虑管桥可以保温呀
回复
9楼
这跟图集没有关系喔,主要是根据现场具体条件采用哪种给水管过灌渠的方案,确定方案后,再选用相适应的图集。
回复