2013年下午25题抗震构造措施
wodiyuwenlin3
2016年06月22日 16:03:47
只看楼主

这是2013年下午25题,宜按8度采取的只是抗震构造措施,而剪力调整是属于抗震措施,所以此处剪力调整系数应为1.4(二级),而不是1.6(一级),请问是这样吗?还是我没搞清楚,欢迎大家讨论及提出意见。

这是2013年下午25题,宜按8度采取的只是抗震构造措施,而剪力调整是属于抗震措施,所以此处剪力调整系数应为1.4(二级),而不是1.6(一级),请问是这样吗?还是我没搞清楚,欢迎大家讨论及提出意见。

QQ图片20160622154029.png


QQ图片20160622155907.png

免费打赏
pyjj123
2016年06月22日 16:30:42
2楼
理解正确。
回复
wodiyuwenlin3
2016年06月22日 17:10:43
3楼
pyjj123 发表于 2016-6-22 16:30 理解正确。如果我的理解是正确的,那这个真题答案就是错误的。我已经在微博问了朱炳寅老师这个问题,他暂时还没回复我。
回复
pyjj123
2016年06月22日 17:15:15
4楼
老朱好似也说过,此题是错的。
回复
wodiyuwenlin3
2016年06月22日 17:21:04
5楼
pyjj123 发表于 2016-6-22 17:15 老朱好似也说过,此题是错的。之前我对两种措施还仔细研究了一下,总算是捋清了,今天做这个题目一下又懵了…如果确定是题目错了,那就太好了。
回复
hubingbrave
2016年06月22日 17:28:20
6楼
理解正确~~~
回复
fanglinf
2016年06月22日 17:29:10
7楼
应该是题目错了。就是三四类场地提高一度,只是针对抗震构造措施,比如轴压比,涉及到计算值调整,不提高
回复

相关推荐

APP内打开