关于变压器接地的问题,请教嘉宾。
电气何求
2016年06月22日 21:24:02
只看楼主
免费打赏
muyuyao
2016年06月22日 21:57:38
2楼
请看GB/T50065-2011 !!!
回复
电气何求
2016年06月23日 21:49:08
3楼
原建筑双电源,二台变压器为大楼供电,二期建设新大楼新安装二台变压器,也是双电源,原设计新大楼变电室在地下室,从今年开始规定变压器不允许安装在地下室,于是新大楼用的二台变压器只能安装在老大楼的一层变电室内,由于老大楼的水泥地面打变压器的中心接地较困难,安装单位把二台新变压器的中心接地和变压器外壳接地没有直接打接地,而是接在老变压器的接地上,安装方说大楼的接地本来就是共用的,都接在一起的没问题,这样做是否可以,请教高手和嘉宾。
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:25:08
4楼
即使一层接地容易,也最好不要接,这样会有杂散电流
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:27:10
5楼
应该直接接到原来变压器中性点
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:29:18
6楼
这是工作地,最好是在一个点接地
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:31:04
7楼
建议看看王厚余的关于变电所接地文章
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:33:45
8楼
一个建筑物有多个变电所时,许多设计院,接地就是按照我说的
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:36:32
9楼
至于保护接地,就在你的一层就可以
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:39:05
10楼
保护接地尽量多重复接地
回复
hobbyist
2016年06月24日 08:41:35
11楼
最好再用扁钢接到MEB
回复