有个问题没想明白,请教一下各位大大。 先简单说下背景,一个带电脑的回路,末端带了8台台式电脑,开关是RMC1BL-32 C16的; 现在有个问题,这条回路的开关会跳闸,跳闸后,把电脑插头全部拔掉,开关才能送上去,如果不拔,不仅送不上去,还会跳上一级开关(32A空开)。 所以现在的问题是,把电脑拔掉送上去没有问题,但为什么会跳闸?为什么不拔电脑会跳上一级开关? (量了电线绝缘良好)
先简单说下背景,一个带电脑的回路,末端带了8台台式电脑,开关是RMC1BL-32 C16的;
现在有个问题,这条回路的开关会跳闸,跳闸后,把电脑插头全部拔掉,开关才能送上去,如果不拔,不仅送不上去,还会跳上一级开关(32A空开)。
所以现在的问题是,把电脑拔掉送上去没有问题,但为什么会跳闸?为什么不拔电脑会跳上一级开关?
(量了电线绝缘良好)