这种排烟做法行吗
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2016年06月24日 11:15:59
来自于通风排烟
只看楼主

就是两个排烟井之间用风管连接这一做法没见过。不知道是否可行?如果换成是送风呢?这段风管就有正压段负压段的区别了

就是两个排烟井之间用风管连接这一做法没见过。不知道是否可行?
如果换成是送风呢?这段风管就有正压段负压段的区别了

QQ截图20160624111138.png

免费打赏
慕轩爸爸
2016年06月27日 08:45:00
2楼
求大神解答
回复
lhg180
2016年06月27日 09:02:49
3楼
这方面知识欠缺,同求!
回复
fine_2009
2016年06月28日 09:36:24
4楼
从道理上来说,土建筑风井只是混凝土风道,也是风道的一种,你的横管也是风道,没什么不可以的。区别是,土建风道一般满足防火要求,而普通风管要达到土建风道的防火要求需要另加防火防护措施。图中两个风井,在风机接入的时候没有设置防火阀(明显是两个防火分区),不满足消防要求;另外,接入土建的风管(包括那个连接两个风道的横管)在接入风道处均应设置防火阀。
回复
robybaggio11111
2016年06月28日 14:18:10
5楼
按照最新的规范已经不能用土建的井道了,必须有立管,通过立管接出来个人观点认为是可行的。仅是个人观点,因为本人也不是消防专业的。
回复
robybaggio11111
2016年06月28日 14:19:00
6楼
有一点不明白的是排烟风机后为什么要加止回阀?
回复
卫国丁
2016年06月29日 08:53:14
7楼
robybaggio11111 发表于 2016-6-28 14:19 有一点不明白的是排烟风机后为什么要加止回阀?因为他的方案是想公用一个排风道的,而两边风机是属于两个防火分区,单独启动一个风机不能影响另一个防火分区。
回复
慕轩爸爸
2016年06月29日 11:28:38
8楼
fine_2009 发表于 2016-6-28 09:36 从道理上来说,土建筑风井只是混凝土风道,也是风道的一种,你的横管也是风道,没什么不可以的。区别是,土 …感谢你的回答,也就是说这种方案可以,只是在防火方面处理一下就行了是吧