为达到湿度要求精度的空调方案设计
坚持我的坚持
2016年06月24日 15:31:14
只看楼主

本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑 最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?

本帖最后由 坚持我的坚持 于 2016-6-27 09:14 编辑

最近接触到一个方案,西南地区一个面积60平方的实验室,层高3米,洁净度万级,设计温度23±2℃,但是对湿度要求特别高,必须保持室内运行相对湿度在40%以下,夏季室外干球温度32.6℃,湿球温度26.4℃,不能按常规设计,想请教一下各位大神,像这样对湿度要求高的空调设计方案,对空调选型和配置要求是怎么样的,除湿方案怎么处理才能满足要求呢,然后有没有什么Q群可供学习的?
免费打赏
坚持我的坚持
2016年08月02日 09:23:55
12楼
咨询了空调厂家,给的方案是一套组合空调机组,在一次回风段后加转轮除湿,机组成本不低。
回复
poorpc
2016年08月02日 10:58:17
13楼
坚持我的坚持 发表于 2016-8-2 09:23 咨询了空调厂家,给的方案是一套组合空调机组,在一次回风段后加转轮除湿,机组成本不低。机组成本肯定不低,关键还有运行成本也不低。25度40%露点10.5,应该找得到冷冻除湿的
回复
co1468375558116
2016年08月04日 09:47:57
14楼
那么小的面积,降温很简单吧。除湿用转轮就行了。
回复
银子silver
2016年08月04日 13:23:54
15楼
跟帖学习中
回复
co1456307478360
2016年08月04日 19:16:44
16楼
建议用管道机把温度降下来 表冷器加大
回复
ly7803327
2016年08月22日 11:19:44
17楼
转轮除湿可以轻松实现你的要求
回复
co1463450382210
2016年08月30日 14:58:38
18楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
qq_1481168703274
2016年12月08日 13:56:05
19楼
转轮除湿机
回复
z13918000623
2016年12月30日 23:08:54
20楼
谢谢分享,快乐一生
回复
co1490235575765
2017年03月23日 11:32:36
21楼
学习学习感谢楼主分享感谢