请教,这样一个分配电箱接线合理
co1466835556167
2016年06月25日 14:23:18
只看楼主

分配箱边上连着5个开关箱(三级盘),下排3个为断路器 。这样接线对吗(规范吗)




QQ图片20160625111802.jpg
分配箱边上连着5个开关箱(三级盘
),下排3个为断路器 。这样接线对吗(规范吗)

QQ图片20160625111802.jpg

免费打赏
liyongjing12
2016年06月25日 16:41:08
2楼
好老旧的设备呀!
回复
jiqing50200
2016年06月26日 17:13:26
3楼
下排是接触器吧