节能新技术:地源热泵空调
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2004年12月15日 16:05:27
来自于热泵工程
只看楼主

南京楼盘开始采用“地热空调” 昨天,省勘察设计协会在宁组织了一场节能技术推广会。在全国缺电的大局面下,这项来自美国的地源热泵空调系统,引起了南京许多开发商的关注。地表地下温差催生“地热空调”相对于地面来说,地下水的温度一般常年维持在16至18摄氏度。所谓地源热泵空调,简单地说,就是利用地下水温度冬季比地表高、夏季比地表低所产生的温差,从而在冬季能够供热,在夏季能够供冷。这种系统安装起来也很简便。从工作机制上讲,它不是直接把地下水提上来,而是通过一定的技术,提取“地热”资源,然后把20至26摄氏度的热风或冷风送进风道,再从安装在房顶上面的风口“吹”进每家每户。因此,它事实上是一种通过一套设备、大家都能共享的中央空调系统。据悉,目前美国已安装了40多万套地热泵系统。

南京楼盘开始采用“地热空调”
昨天,省勘察设计协会在宁组织了一场节能技术推广会。在全国缺电的大局面下,这项来自美国的地源热泵空调系统,引起了南京许多开发商的关注。

地表地下温差催生“地热空调”

相对于地面来说,地下水的温度一般常年维持在16至18摄氏度。由于南京的住宅户型面积越来越大,室内空调的功率也不断增大,从过去的1匹、1.5匹,发展到了2匹以上。电器的功率越大,耗电量自然也就越多。

据引进美国地源热泵空调系统的南京埃美圣龙经贸有限公司唐总介绍,相对于用电的中央空调系统而言,安装一套地源热泵空调系统,每平方米建筑面积要多花约100元。但是,地源热泵空调在运行时,就是电机需要消耗一定的电能。因此,它用起来非常省钱了。比如一幢大楼,采用电力中央空调1年要花100万元的电费;地源热泵空调2年的花费仅有30万元到50万元,如果再分摊到每家,费用就比用电省多了。

来源:南京日报
免费打赏
kailai823
2004年12月28日 15:51:49
12楼
地源热泵技术在国内还是一个朝阳行业,地源热泵是利用无限的地热资源来服务于人类,即环保,又生态,对于我们来说又节能,是一个发展方向。我想向大家请教的问题是:它在高层建筑上应用有哪些优缺点?
回复
gongguanglong
2004年12月28日 17:23:44
13楼
地源热泵不一定提取地下水,它也可以通过埋管进行水与大地的热交换而完成
回复
gongguanglong
2004年12月28日 17:26:01
14楼
liulovelb 你在湘潭哪所学校,我是工学院的
回复
quzhujian
2004年12月29日 09:56:00
15楼
地源热泵的主要问题是由于是管内水与土壤的热交换主要由导热来决定, 换热系数较小,埋管量巨大, 对于空调面积比较大的建筑来说, 有没有足够的埋管空间是一个非常关键的问题.
回复
kailai823
2004年12月29日 10:17:37
16楼
请问如果有足够的埋管空间的话,对于高层建筑而言,能使用吗?有哪些弊端呢?谢谢大家!
回复
quzhujian
2004年12月30日 09:39:29
17楼
如果埋管空间足够当然可以使用了, 初投资比较大, 恐怕很难被开发商所接受, 另外就是热泵系统的出力与气候状况有关, 冬季应该还是设置辅助热源比较保险.
回复
noya327
2004年12月30日 11:20:53
18楼
我在建研院专门做地源和水源热泵的设计,现今做了好几个,都运行很好,地埋管的设计也很成熟了,贴几个图给大家看看
回复
noya327
2004年12月30日 11:22:44
19楼
同一工程
回复
ntktsc
2004年12月31日 08:18:26
20楼
?????
回复
ntktsc
2004年12月31日 08:24:43
21楼
18楼的朋友,我们是地(水)源热泵机组的单位,在北京做了一个350平方米的小工程,运行效果还可以。现在地埋管出水8度,回水2度,循环水出水48度。希望能和你交流!