高层公建,在裙房处,裙房与高层主体投影区域不能完全分开设置,此时裙房与周边多层建筑之间的防火间距是6米还是9米?

高层公建,在裙房处,裙房与高层主体投影区域不能完全分开设置,此时裙房与周边多层建筑之间的防火间距是6米还是9米?



QQ图片20160627125221.jpg

免费打赏
qq_1465971296508
2016年06月27日 12:55:14
2楼
补充说明。在划分防火分区以及计算疏散宽度时,此类裙房应该按照高层规范要求。
回复
真仙
2016年06月28日 13:13:34
3楼
按防火规范5.2.2条
回复
bbff01011128
2016年07月13日 17:17:48
4楼
规范5.3.1注释2,仅当裙房和高层建筑主体采用防火墙分隔时,裙房的防火分区才可按单多层考虑。当没有采取防火墙完全分隔时,裙房应当是属于高层的一部分。不管裙房与高层的关系如何,这个单体建筑与其他多层建筑的防火间距都应该是9m。
回复
mickdan
2016年07月14日 20:35:05
5楼
本帖最后由 mickdan 于 2016-7-14 20:40 编辑

在下想说的只有两个大方向:
1、不管高层建筑有没有裙房,其建筑主体与多层建筑主体的防火间距为9米。
2、高层建筑裙房与多层建筑主体的防火间距为6米。
以上方向得出的结论,当满足裙房与多层建筑主体的防火间距6米时,其高层主体与裙房外沿必须有3米以上的投影距离。
所以提问的朋友,请务必加上裙房外沿与高层主体之间的距离,这样问题的条件才完全清晰。
回复