奇怪的节点连接设计
weibom
weibom Lv.7
2016年06月28日 13:42:18
只看楼主

一高耸4层钢框架连廊,跨度越短的梁,节点设计就总满足不了抗震规范8.2.8-2条公式,陷入怪异;当然,查PKPM的节点设计文件,其Muw,即截面极限抗弯承载力系按新高钢规2015第8.2.4计算的,一点儿都没错;但是梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2,则是计算有误,其计算梁腹板净截面抗剪高度扣除了梁上下翼板厚度和螺栓孔,这也没错,但是还扣除了2倍Sr=2*35=70mm,感觉就不对了;同时考察了YJK,YJK的Muw计算没有按高钢规8.2.4计算考虑m值,而且取该式8.2.4-3中的fyw=fu;

一高耸4层钢框架连廊,跨度越短的梁,节点设计就总满足不了抗震规范8.2.8-2条公式,陷入怪异;
当然,查PKPM的节点设计文件,其Muw,即截面极限抗弯承载力系按新高钢规2015第8.2.4计算的,一点儿都没错;但是梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2,则是计算有误,其计算梁腹板净截面抗剪高度扣除了梁上下翼板厚度和螺栓孔,这也没错,但是还扣除了2倍Sr=2*35=70mm,感觉就不对了;
同时考察了YJK,YJK的Muw计算没有按高钢规8.2.4计算考虑m值,而且取该式8.2.4-3中的fyw=fu;
请问这个节点如何设计才能通过