地上大于50平米有不能开启的外窗消防排烟按照防火规范的哪一条
攻城师49094
2016年06月28日 16:57:56
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上有不可开启外窗的房间面积大于50平米小于100平米,属于经常有人停留的房间。需不需要设置机械排烟。 咨询过很多设计师,很多老设计师都让做。

一个地上有不可开启外窗的房间面积大于50平米小于100平米,属于经常有人停留的房间。需不需要设置机械排烟。
咨询过很多设计师,很多老设计师都让做。
免费打赏
呼噜倒葫芦娃
2016年06月30日 16:31:31
14楼
我也在研究,个人觉得还是得上机械
回复
攻城师49094
2016年07月03日 10:05:56
15楼
小白牙 发表于 2016-6-30 16:31 我也在研究,个人觉得还是得上机械有外窗虽然不能开启,但是可以保证采光,事故的时候不像地下室着火那样恐慌,必要时也可以轻易砸碎玻璃逃生,和没有外窗肯定是有本质区别的。
回复
攻城师34643
2016年07月05日 17:22:21
16楼
现在要求地上无窗房间要设机械排烟系统 我最近刚做了一个这样的项目
回复
eleven0012
2016年07月20日 17:38:20
17楼
攻城师49094 发表于 2016-7-3 10:05 有外窗虽然不能开启,但是可以保证采光,事故的时候不像地下室着火那样恐慌,必要时也可以轻易砸碎玻璃逃 …确实。地上房间面积大于50m2有不可开启外窗,就是地上房间大于50m2有固定窗。对于大于50m2,小于100m2的地上固定窗房间,如果与之相邻的公共走道区域做了机械排烟,那么此房间可以不做排烟措施,单需将面积划入走道。如果与之相连的走道是自然排烟,那就要综合考虑。可以将此房间面积划入走道,满足自然排烟的开窗面积,也可以单独设置机械排烟。一般保险起见,第二种情况我是做机械排烟的。
回复
攻城师49094
2016年07月23日 16:47:37
18楼
eleven0012 发表于 2016-7-20 17:38 确实。地上房间面积大于50m2有不可开启外窗,就是地上房间大于50m2有固定窗。对于大于50m2,小于100m2的地 …:lol:lol:lol:lol
回复
农民
2016年07月24日 10:52:58
19楼
先搞清楚这个房间需不需要设置排烟设施,按你说的这个房间就不要求设排烟设施,所以该房间不论有没有外窗都不需要排烟。
设置排烟设施的条件(地上):1.经常有人停留面积大于100,2.可燃物较多大于300,3,。歌舞娱乐场所3层以上 4.无窗房间总面积大于200.
如果以上4条都不适用于你这个项目就不需要设排烟。
回复
农民
2016年07月24日 10:55:14
20楼
都让你做那就只有一个可能,你这个楼层不至一个这样的房间。总面积超过200平米了。
回复
攻城师49094
2016年07月25日 08:25:36
21楼
农民 发表于 2016-7-24 10:52 先搞清楚这个房间需不需要设置排烟设施,按你说的这个房间就不要求设排烟设施,所以该房间不论有没有外窗都 …地上的无窗房间面积大于50
回复
农民
2016年07月25日 11:06:39
22楼
攻城师49094 发表于 2016-7-25 08:25 地上的无窗房间面积大于50仅大于50又不超过100,就不需要排烟。除非所有的无窗房间之和大于200才探讨要不要排烟的问题
回复
bingnibaobao
2016年07月25日 15:31:30
23楼
上机械排烟
回复