3楼
目测你这是砖混的吧,不像是框架的,我都看到红砖了,就像你说的,这是抗震造成的,楼梯间墙多,刚度大所以吸收地震力就打,产生的裂缝会降低结构的抗震性能,但是如果不再产生较大地震的话正常使用是没啥问题的。你这既然出现了损坏,就应该让甲方找专业的设计院进行加固啊,做到中震可修。
回复
4楼
谢谢楼主分享。
回复
5楼
如果是框架结构,那么楼梯间墙体是非承重的填充墙,出现裂缝对主体结构无直接影响,看一下梁和柱是否有损坏情况?
回复
6楼
仼孒騎驴 发表于 2016-6-29 08:05 目测你这是砖混的吧,不像是框架的,我都看到红砖了,就像你说的,这是抗震造成的,楼梯间墙多,刚度大所以 …合同上写的是框架结构,他们说这个是异性框架。
回复
7楼
东晓 发表于 2016-6-29 09:19 如果是框架结构,那么楼梯间墙体是非承重的填充墙,出现裂缝对主体结构无直接影响,看一下梁和柱是否有损坏 …梁和柱没有什么损坏-但是是有一条贯穿的横线裂缝所以很担心。但好像裂缝没到柱子
回复
8楼
如果是框架结构,那么楼梯间墙体是非承重的填充墙,出现裂缝对主体结构无直接影响,看一下梁和柱是否有损坏情况?
回复
9楼
土木币是好东西
回复
10楼
如果是框架结构,那么楼梯间不知是板式还是梁式,会不会直接放在墙上而不是放在梁上小楼梯柱上的
回复
11楼
这墙的砂浆质量也有问题吧
回复
12楼
问题不大,只是填充墙抗剪开裂,释放水平地震力,框架柱上下端没出现裂缝就同问题