如题。计算梁线荷载时外墙荷载是否要折减呢?还是根据开窗率大小来折减?今天听同事说一律不折减,避免本来想开的窗又不开了不安全。请教前辈们!
如题。计算梁线荷载时外墙荷载是否要折减呢?还是根据开窗率大小来折减?今天听同事说一律不折减,避免本来想开的窗又不开了不安全。请教前辈们!
2楼
回复
3楼
攻城师119703 发表于 2016-6-29 14:18 u7n4rjmcq61g@sohu.com
回复
4楼
折减还是要折减的,如此可减轻结构自重,减少地震力,配筋也更经济些。
回复
5楼
蔡昌辉 发表于 2016-6-29 15:11 折减还是要折减的,如此可减轻结构自重,减少地震力,配筋也更经济些。每个人说的不一样怎么办啊?好几个人说不折减,对结构安全
回复
6楼
作为甲方,这个是不允许这么做,浪费,也不符合实际受力情况。
回复
8楼
全部都按实际开动大小折减输荷载就麻烦了,可以折中取个值,施工时该窗子其实对设计来说变更不大
回复
9楼
很好的资料, 谢谢分享啊啊。
回复
10楼
我们都是外墙按照0.7折减门窗
回复
11楼
我们都是外墙按照0.7折减门窗
回复
12楼
可以试试这个软件。
使用方法:
需要自己按实际输入:层高、梁长、梁高、门洞宽、门洞高、窗洞宽、窗洞高,
砌体密度:举例,红砖180厚墙输入4.3,红砖120厚输入3.1,不懂取值自己网上查或者按默认
门材料密度、窗材料密度,查表(《建筑结构荷载规范》P82)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如果嫌麻烦,我这边的惯例是按0.8取值
回复