关于“高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施”的理解?
kk97970
kk97970 Lv.5
2016年06月30日 15:30:27
只看楼主

消防水箱高于水灭火设施,我认为应该是最低液面高于灭火设施,但图示上画了个正常液面比消火栓口大于0就行了,就是高1mm也行,我觉得这不太妥吧!!希望跟大家讨论一下!!

消防水箱高于水灭火设施,我认为应该是最低液面高于灭火设施,但图示上画了个正常液面比消火栓口大于0就行了,就是高1mm也行,我觉得这不太妥吧!!
1.jpg
希望跟大家讨论一下!!


1.jpg

免费打赏
yituqiu
2016年07月08日 10:50:27
43楼
正常理解 即使不是水专业
回复
lj_guo
2016年07月09日 08:01:27
44楼
图示有问题
回复
smallsmallsm
2016年07月11日 15:46:26
45楼
碎星戒 发表于 2016-7-8 09:16 一般都是最低水位要高于你的最不利点,即使设置了稳压系统,不可以水箱比最不利点低。如果那样的话,你干脆 …消防水箱是消防初期灭火的第一水源提供者,把这部分水量加在水池里,如果出现暴雨期间地库灌水现象,此时发生火灾,如何缓解火势蔓延。
回复
kk97970
2016年07月11日 21:27:41
46楼
非常感谢大家,大家都感觉图示有问题,我小结一下:
《消防给水》5.2.2条规定:
1.水箱设置位置 高于 水灭火设施。
2.最低有效水位 满足 最不利处静水压力。
3.对不同建筑最不利点出的静水压力规定不同。
4.静压达不到式设稳压泵。

本人对2.的理解:只有当最低有效水位 高于 最不利点处时才有静水压力,但可能达不到要求,此时设稳压泵。
只不过这句话说得不是很直接,要进一步理解一下。

现在有的有的项目水箱设置比较困难,给排水专业跟建筑协调不了,建筑非要把水箱间放大顶层就行了,人家就拿着这个图示说只要最高水位高于消火栓口或喷头就行了,搞得给排水专业真的很难办,毕竟这是消防中比较关键的问题啊。

水箱的设置在一个建筑是影响比较大的问题,过后再变更的牵扯好几个专业,施工变更难度也比较大。
希望图示编委会的人能看到这篇帖子,尽快出个图示修改版或下个文件,明确这个问题。
回复
tostudytolearn
2016年07月12日 08:27:16
47楼
此图为示意图,对不同的建筑,消防设施最不利点的静压要求也不同,设计上压力是硬指标,具体做法是提高水箱水位还是设稳压泵就要根据实际情况了。
回复
song15157
2016年07月12日 15:34:11
48楼
楼上上的解释的很有道理
回复
song15157
2016年07月12日 15:34:35
49楼
图示没有问题,但是说的不是特别清楚,图示有两重意思1.在计算消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力时,消防水箱应按最低有效水位考虑,但是大量的项目,这个静水压力都无法满足,都需要设置稳压泵,所以才有第5小条设置稳压泵的要求。2.但是设置了稳压泵,消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力是多少,规范没有规定,消防水箱设置的位置是否可以低于最不利水灭火设置,这就是图示中要表达的意思,即使设置稳压泵,消防水箱的 ...
回复
zg14425
2016年07月14日 09:35:01
50楼
我也早就发现这个地方有问题了,应该是最低有效水位高于最不利灭火设置。
回复
brave10
2016年07月15日 14:49:29
51楼
设计时水箱能不能和最不利点消火栓放在同一层??按规范个人理解不能,按图示这个意思可以
回复
lichangan1000
2016年07月15日 16:12:16
52楼
这个图是只对条文的肆意歪曲。
回复

相关推荐

APP内打开